    说说自力式压差控制阀的选择


    压差控制阀设定压差应与阀内管路系统在设计流量下的阻力相匹配,以保证阀门在其   佳工作区域工作.
     

    说说自力式压差控制阀的选择
    (1)压差控制阀设定压差的选取
    压差控制阀设定压差应与阀内管路系统在设计流量下的阻力相匹配,以保证阀门在其   佳工作区域工作。二者相差过大将导致阀内管路系统实际流量过大,从而造成阀外管路系统水力失调或导致阀内管路系统实际流量过小影响供热效果。
    我公司专业生产水利控制阀,软密封闸阀,减压阀,平衡阀,我企业文化是公司财富的沉淀和积累,也是企业生生不息的源泉和动力。塑造生动、和谐、坦诚、宽容的文化气氛。建设积极向上,互相尊重,共创共享的人文环境。
    (2)压差控制阀口径的选取
    不同口径的压差控制阀控制的流量范围不同。在选用阀门时,应根据阀门工作特性曲线将阀内管路系统设计流量取在阀门控制流量范围的   佳工作区域内偏大侧较好。选取阀门口径过小,使阀门在其控制流量范围的   工作,极易产生噪声。选取阀门口径过大,使阀门在其控制流量范围的低端工作,系统流量变化范围过大,易造成阀外管路系统水力失调,同时也造成经济上的浪费。一般阀门口径较阀内管路系统接口管径相等或小一号较好。
    (3)压差控制阀应与阀外管网压差相配套
    阀外管网压差不同,压差控制阀工作特性曲线是不同的。因此在设计选用和管网实际运行时,应保证阀门安装位置点的管,管网压差在阀门允许的范围内变化。